Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция адм. здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Sneg
Доброго времени суток.

Интересует такая тенденция.
Не нравится работа вентиляции в большом адм.здании ( 43 тыс.) huh.gif
Поднял технический отчет по наладке систем вентиляции - производительность притока выше на 70% чем производительность вытяжки.
Господа проектировщики поясните. Я всегда считал, что они должны примерно совпадать (возможно приток больше на величину вытяжки из сан. узлов)!

Объясните, пожалуйста!!!
Спасибо.
e.o.l.
такое соотношение не показатель
главное чтоб общий баланс всех систем, в т.ч. естественных стремился к нулю
а ежели дисбаланс большой, то будут проблемы с открыванием/закрыванием дверей

Добавлено - 09:37
а 70% - это по всему зданию?
и если можно в абсолютных цифрах
Sneg
Треть здания. Приток - 21035 м*3,/ч вытяжка 1155 м*3/ч, вытяжка из сан узлов 875м*3/ч
e.o.l.
я так понял вытяжка не 1155 а 11550
по 1/3 судить сложно
вполне возможно, что рядом помещение, где преобладает вытяжка - например горячий цех, кухня

Добавлено - 09:57
один из принципов вентиляции - перетекание воздуха из более чистых помещенй в "грязные"
Тимур ОВ
вполне возможно что у вас смешанная вентиляция, приток механика-вытяжка естественная, либо как говорилось выше, переток с данной зоны в другую
либо у вас приточка с рециркуляцией, в любом случае нужно смотреть проект
Sneg
Именно так поняли 11550.
Приточка рицеркуляционная, но рецеркуляция из вытяжки.
А в помещении столовой на 1 этаже своя приточка (27000 м*3) стоит и своя вытяжка (26434 м*3).
Такое соотношение по кабинетам.
e.o.l.
тогда давайте в электронном виде планы/схемы на мэйл или сюда
по имеющейся информации сложно констатировать неправильность работы системы
Тимур ОВ
у вас все правильно
рециркуляция 50 проц, энергосбережение так сказать
Sneg
to e.o.l.
К сожалению на 230 этажное здание форматом А-3 (чертежи) Нет возможности отсканировать. А тех отчет занимает 52 страницы только общеобменка.
To Тимур ОВ.
Если так возникнет избыточное давление - рецеркуляция из вытяжки - приток больше вытяжки. Излишки куда?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.